台灣一周兩次大停電,台電昨晚表示「供電能力緊張」,外傳跟核三廠1號機故障有關,原能會今天說明狀況。

原能會表示,核三廠1號機於5月15日獲本會同意再起動臨界後,依程序執行臨界後至併聯前之相關測試,期間於執行三只主蒸汽隔離閥可用性測試時,發現其中一只主蒸汽隔離閥(AB-HV308)未通過測試,需停機查修,並依「核子反應器設施異常事件報告及立即通報作業辦法」規定通報原能會。


目前該機組安全停機,無輻射外釋疑慮,設備正在查修確認中,原能會將持續追蹤管制主蒸汽隔離閥維修情形。

原能會說明,目前核三廠1號機仍屬大修期間,台電公司尚未申請併聯發電,對於外界認為原能會進行臨界申請時之加強現場查證有略過部分項目,應屬誤解。

無論機組再起動臨界申請或併聯申請,台電公司均須依程序向本會提出,本會於確認送審文件內容及查證機組現場狀態可符合管制要求後,方會同意。